洁净室施工及验收规范 GB50591-2010
7.6 分项验收
7.6.1 水系统分项验收应符合下列规定:
1 水系统分项验收应按管道系统、检验批或分项工:程分别进行。
2 分项验收中需特别试验时,应由有资质的检验单位承担试验工作,或由监理人员参加试验工作。
3 应验收下列文件:
1)纯化水系统工艺流程图;
2)纯化水系统设备平面布置图;
3)电控系统原理图;
4)电气接线图;
5)管线走向图;
6)清洗和消毒记录。
7.6.2 水系统分项验收应包括以下主控项目:
1 管材、管件及其施工方法应符合设计要求。
检验方法:检查文件、记录。
检验数量:全部。
2 管材、管件、阀门等组对时,应做到内外壁平齐,对不锈钢管、PVDF管组对间隙相差不得大于0.2mm;非金属管相差不大于1mm;承插间隙应符合要求。
检验方法:平板尺、塞尺量并观察检查。
检验数量:抽查30%,至少1个系统。
3 焊接样品的检验数据符合设计要求。
检验方法:检查检验报告。
检验数量:全部。
4 承压管道应进行压力试验,试验压力为工作压力的1.5倍,并保持30min不泄漏。
5 纯化水系统应同时开放最大数量配水点达到额定流量,循环系统达到设计循环流量。
检验方法:观察检查。
检验数量;全部。
6 热水管道应在工作温度流动下试验,并保持30min不泄漏。
检验方法:现场试压试验。
检验数量:抽查30%,至少1个系统。