7.3 排水
7.3.1 污染区特别是致病微生物严重污染区域的排水管应明设,内壁光滑,并与墙壁保持一定检查维修距离。有高致病性微生物污染的排水管线宜设透明套管。
7.3.2 污染排水管道应有足够的强度和耐腐蚀性能。用化学灭菌的排水管道可用聚丙烯、聚氯乙烯材料。
7.3.3 致病微生物严重污染的排水管道如设有自动阀,应在其前后再设手动阀,阀门安装位置和方式应有采用蒸气和其他气体灭菌的条件。
7.3.4 管线布置应符合设计要求。当设计未明确要求时,压力给水管应避让重力流排水管;附件少的管道应避让附件多的管道。
7.3.5 致病微生物严重污染的排水管道上的通气管应伸出屋顶,距站人地面应在2m以上,不要接到清洁区;周边应通风良好,并远离一切进气口。处理排气的高效空气过滤器的安装位置与方式应方便维修和拆换。不同用途房间的排水通气管应各自独立。不得将通气口接入净化空调系统的排风管道。
7.3.6 致病微生物严重污染的排水管的末端应设定期检查水样的采样门,采样口应有严格密封措施。
7.3.7 致病微生物严重污染的排水管道穿墙的地方,应采用不收缩、不燃烧、不起尘的材料密封。
7.3.8 地漏的安装应平整、牢固、无渗漏。地漏顶标高应低于附近地面5mm~10mm。地漏安装后必须先封闭。
7.3.1 国外有关生物安全洁净室的排水管都要求明设,是为了方便发现漏泄,好检修,减少危险。加透明套管也是习惯做法,为了防止不泄漏,在有特严重致病微生物条件下,这是必须预防的。
7.3.3 以保证在自动阀失灵时仍可手动补救,能迅速切断污水并使污水不致从自动阀中溢出,以应付特别污水的危险。
7.3.4 给出管线布置总的原则。
7.3.5 排水通气管中含有大量生物气溶胶,一旦传播开来影响极大,所以有本条的规定。应注意对高效过滤器维修、拆换方便。
7.3.6 本条既对设计人又对施工者,设计要建采样口,施工者应严格处理其密封。
7.3.7 地漏安装后未密封容易在施工中堵塞,影响将来的使用效果。
