间接蒸发冷水机组 JG/T580-2022
6 要求
6.1 外观
6.1.1 机组外观表面应无明显划伤和压痕。
6.1.2 机组外箱板表面应光滑,喷涂层应均匀、色调一致,无流痕、气泡和脱落。
6.1.3 机组内应清理干净,无污水杂物。
6.2 启动与运转
机组在额定电压和频率下应正常启动和运转,零部件应无松动、杂音和异常发热等现象。
6.3 机组功率
在试验工况和机组标称的水流量下,机组输入功率实测值不应高于标称值的105%。
6.4 单位出水流量下的耗电功率
在试验工况和机组标称的水流量下,机组实测单位出水流量下的耗电功率不应高于标称值的105%。
6.5 机组水流量
6.5.1 在实验室条件的试验工况下,机组水流量的实测值不应低于标称值。
6.5.2 在自然条件的试验工况下,机组水流量的实测值不应低于标称值的95%。
6.6 机组出水温度
6.6.1 在实验室条件的试验工况下,机组出水温度实测值不应高于(标称值+0.5℃)。
6.6.2 在自然条件的试验工况下,机组出水温度值换算到设计选用工况下的出水温度值,不应高于(标称值+1℃)。
6.7 进风冷却效率
在试验工况下,机组的进风冷却效率实测值不应低于标称值的90%。
6.8 直接蒸发冷却效率
在试验工况下,机组的直接蒸发冷却效率实测值不应低于标称值的90%。
6.9 机组噪声
在试验工况下,机组噪声实测值不应高于标称值的105%。
6.10 飘水率
在试验工况下,机组飘水率不应高于标称值的105%。
6.11 单位出水流量下的耗水量
在试验工况下,机组单位出水流量下的耗水量不应高于标称值的105%。
6.12 电器安全
6.12.1 绝缘电阻
按7.15.1规定的试验方法进行检测,各输出线端对外壳之间电阻不应小于10MΩ。
6.12.2 绝缘强度
按7.15.2规定的试验方法进行检测,电器经受1500V电压,1s内不应有击穿和闪络现象。