间接蒸发冷水机组 JG/T580-2022
5 一般要求
5.1 材料
5.1.1 机组箱体应采用无毒、无腐蚀、无异味的材料。
5.1.2 机组箱体颜色宜选用浅色系。
5.1.3 机组外壳应做相应防腐处理,其他非金属材料应具有防雨、防老化的性能。
5.2 结构
机组结构应符合GB/T 14294的规定,并应满足如下要求:
a)机组结构应牢固,应有防风、防雨、防渗水、防冻措施;
b)机组的框架和机组内与水接触的部分应做防腐处理,同时应满足运输、安装、使用的强度要求,无扭曲、变形现象;
c)各功能段连接应符合制造商规定的工艺顺序和要求;
d)各功能段之间的连接应严密;
e)机组安装应固定,并应留有检查门和检修空间;
f)机组应避免进风与排风短路。
5.3 部件
5.3.1 填料
填料应满足如下要求:
a)填料应具备良好的空间水均匀分布特性和较好的亲水性,使用时在填料上不应出现大面积干斑和表面汇流现象;
b)填料应具备良好韧性,不易脆碎、变形;
c)填料应具有良好的拼装安全强度,应便于安装和拆卸,无坍塌、散落的隐患;
d)填料应可清洗、可维护;
e)填料在完全浸湿后不应有材料塌陷、孔洞等缺陷;
f)填料应具备良好的防火特性,其防火性能不应低于GB8624中B1级的要求。
5.3.2 空气冷却器
空气冷却器应符合JG/T21和GB/T 30192的有关规定。
5.3.3 空气过滤装置
5.3.3.1 机组应设置空气过滤装置,并应符合GB/T14295的有关规定
5.3.3.2 空气过滤装置应采用易清理的过滤材料,且应便于拆卸清理。
5.3.3.3 进入到填料前的空气宜达到中效过滤后的效果。
5.3.4 水管路
水管路应满足如下要求:
a)间接蒸发冷水机组供水、配水和回水管路中不应出现渗漏和泄漏;
b)空气冷却器最高点处及可能积聚空气的高点处应设置排气阀,最低点处应设置排水点及排水阀;
c)连接机组的供、回水管路应采取保温措施。
5.3.5 机组排水
机组排水应满足如下要求:
a)机组应设排水口、溢水口,排水、溢水应畅通,无渗漏和从水箱中直接溢水现象;
b)机组应具备定时排水或连续排水的功能;
c)机组在长期或冬季停用前应具备将水箱和管道内的水排空的功能。
5.3.6 机组电气
机组电气应满足如下要求:
a)线路的连接应整齐、牢固,电线穿孔和接插头应采用绝缘套管或其他保护措施;
b)机组应有电气接线盒,室外机组应有防雨水措施,外露电线应采用金属软管保护。