间接蒸发冷水机组 JG/T580-2022
7 试验方法
7.1 基本规定
7.1.1 试验机组应按产品说明书要求组装成整机。
7.1.2 试验机组除试验方法有规定外,不应采取任何特殊处理措施。
7.1.3 试验机组应在满足6.1和6.2的要求后方可进行试验。
7.1.4 机组水流量不大于20m³/h的机组应进行整机试验,机组水流量大于20m³/h的机组可按组合进行试验。
7.2 试验工况
7.2.1 间接蒸发冷水机组的试验可在实验室条件或自然条件下进行。
7.2.2 间接蒸发冷水机组的试验在实验室条件下进行时,应在3.4给出的额定工况和附录A中表A.1规定的试验工况下,按照附录B规定的试验方法进行测试。试验工况允许偏差应为:进风干球温度,±1℃;进风湿球温度,±0.3℃;进水温度,±0.3℃。
7.2.3 实验室条件下机组试验可在不同大气压下进行,但应标明测试工况的大气压。不同大气压下的试验结果应按附录C给出的方法进行修正。
7.2.4 间接蒸发冷水机组的试验在自然条件下进行时,试验工况下的进风干球温度的取值范围应为:(设计选用工况干球温度-7℃)~(设计选用工况干球温度+2℃);进风湿球温度的取值范围应为:(设计选用工况湿球温度-2℃)~(设计选用工况湿球温度+2℃);进水温度的取值范围应为:(设计选用工况进水温度-4℃)~(设计选用工况进水温度+2℃)。应将试验工况下测得的出水温度值换算到设计选用工况下并与设计选用工况下的标定的出水温度值进行比较,在自然条件下的试验方法应按照附录D进行。
7.3 测量仪表
测量仪表的测量项目和准确度应符合表2的规定。

7.4 外观
应用目测方法进行检测。
7.5 启动与运转
试验机组应在额定电压条件下启动,稳定运转5min,切断电源,停止运转,至少反复进行3次;检查零部件有无松动、杂音、过热等异常现象。
7.6 机组功率
机组功率应按机组实测的耗电功率得到。
7.7 单位出水流量下的耗电功率
单位出水流量下的耗电功率应按机组功率和机组水流量的实测值比值计算得到。
7.8 机组水流量
机组水流量应按附录B~附录D规定的试验方法进行测试。
7.9 机组出水温度
机组出水温度应按附录B~附录D规定的试验方法进行测试。
7.10 进风冷却效率
进风冷却效率应按附录B~附录D规定的试验方法进行测试。
7.11 直接蒸发冷却效率
直接蒸发冷却效率应按附录B~附录D规定的试验方法进行测试。
7.12 机组噪声
机组噪声应按附录B~附录D规定的试验方法进行测试。
7.13 飘水率
飘水率应按附录B~附录D规定的试验方法进行测试。
7.14 单位出水流量下的耗水量
单位出水流量下的耗水量应按附录B~附录D规定的试验方法进行测试。
7.15 电器安全
7.15.1 绝缘电阻
绝缘电阻应使用500V的MΩ级电阻表进行检测。
7.15.2 绝缘强度
绝缘强度应使用耐压仪进行检测。