石油储备库设计规范 GB50737-2011
11.3 仪表电源、接地及防雷
11.3.1 仪表及计算机监控管理系统应采用不间断电源(UPS)供电,UPS的后备电池组应在外部电源中断后提供不少于30min的交流供电时间。仪表及计算机监控管理系统应由配电柜配电,仪表电源应为220V(AC)或24V(DC)。
11.3.2 仪表及控制系统的保护接地、工作接地、防静电接地和防雷接地应采用等电位连接方式,并应接入公共接地系统。
11.3.3 应根据油库所在地区雷击概率及相关标准,在控制室及仪表安装处设置电涌保护器。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:11.2 控制室
- 下一节:11.4 仪表电缆敷设
