石油储备库设计规范 GB50737-2011
11.2 控制室
11.2.1 石油储备库应设置控制室,控制室宜设在综合楼一层。
11.2.2 控制室宜由操作室、机柜室、工程师室、操作工值班室、仪表值班室、软硬件维护室、备品备件室、UPS室等组成。
11.2.3 消防控制室应能监控火灾报警、灭火系统等各类消防设施日常工作状态和火灾时运行状态,并将有关信息发送至库区消防站。
11.2.4 消防控制室可与其他控制中心合并一处设置,但消防设备的监控和管理应相对独立。
11.2.5 控制室内应设置空调系统。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:11.1 自动控制系统及仪表
- 下一节:11.3 仪表电源、接地及防雷
