石油储备库设计规范 GB50737-2011
11.4 仪表电缆敷设
11.4.1 室外仪表电缆敷设应符合下列规定:
1 在生产区敷设的仪表电缆宜采用电缆沟、电缆管道、直埋等地面下敷设方式;采用电缆沟时;电缆沟应充沙填实;
2 生产区局部地方确需在地面敷设的电缆应采用保护管或带盖板的电缆桥架等方式敷设;
3 非生产区的仪表电缆可采用带盖板的电缆桥架在地面以上敷设。
11.4.2 电缆采用电缆桥架架空敷设时宜采用对绞屏蔽电缆。在同一电缆桥架内应设隔板将信号电缆与220V(AC)电源电缆分开敷设。220V(AC)电源信号也可单独穿管敷设。
11.4.3 仪表电缆保护管宜采用热浸锌钢管。
条文说明
11.4.1 本条规定是为了保护仪表电缆在火灾事故中免受损坏。“生产区局部地方确需在地面敷设的电缆”,主要指仪表、阀门、设备电缆接头等处以及其他不便采取地面下敷设的电缆。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:11.3 仪表电源、接地及防雷
- 下一节:12 电信
