冷库安全规程 GB28009-2011
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            11.3 制冷系统充注制冷剂
11.3.1 制冷剂的品种、质量和充注量应满足制冷系统的设计要求。
11.3.2 充注制冷剂前,应对制冷系统抽真空。
11.3.3 向系统充注制冷剂时,应采用耐压3.0 MPa以上的连接件,与其相接的管头须有防滑沟槽。
11.3.4 充注或抽出制冷剂操作完成后,制冷剂瓶应立即与系统分离。
11.3.5 加氨站应设在机房外并设安全标识,加氨时严禁加热。
  