冷库安全规程 GB28009-2011
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            11.4 制冷压缩机的操作
11.4.1 压缩机应按照使用说明书的要求进行使用和操作。
11.4.2 压缩机的油压、油位、油温、排气压力、排气温度、压缩比、吸气压力、吸气温度等运行参数超出正常范围应立即停机。
11.4.3 当库房内热负荷剧烈波动或系统融霜操作时,应防止压缩机发生液击。
  