冷库安全规程 GB28009-2011
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            11.2 压缩机充注冷冻油
11.2.1 冷冻油的型号和质量应满足压缩机生产厂家的要求。
11.2.2 氨制冷机房内不得存放冷冻油及其他易燃易爆物品。
11.2.3 加油过程中严禁水分、污物进入系统。
11.2.4 冷冻油的灌注量应满足压缩机生产厂家的要求。加油时应计量并做相应记录,以便确定加入的油量。
  