冷库安全规程 GB28009-2011
11.1 制冷系统的气压试验
11.1.1 制冷系统安装或大修后,应依据系统的设计要求使用氮气或干燥清洁的压缩空气进行气压试验,且应有安全措施。
11.1.2 气密试验过程中泄漏点严禁带压修复。
11.1.3 试压用连接件应采用无缝钢管或耐压3 MPa以上的橡胶管。与其相接的管头须有防滑沟槽。
11.1.4 严禁使用制冷压缩机对系统进行气压试验。