供暖通风与空气调节术语标准 GB/T50155-2015
5.2 负荷计算
5.2.1 显热 sensible heat
在物质的吸热或放热过程中,能使其温度发生变化的热量。
5.2.2 潜热 latent heat
在一定温度和压力下,物质发生相变过程中所吸收或放出的热量。
5.2.3 全热 total heat
显热与潜热之和。
5.2.4 综合温度 sol-air temperature
在计算空调房间外围护结构得热量时所采用的一种假想室外空气温度。在该温度的作用下进入围护结构外表面的热量,等于在室外空气温度和太阳辐射共同作用下进入该外表面的热量。
5.2.5 逐时综合温度 hourly sol-air temperature
综合温度的逐时值。
5.2.6 日平均综合温度 average daily sol-air temperature
逐时综合温度的日平均值。
5.2.7 太阳辐射得热量 solar radiant heat gain
因接受太阳辐射而获得的热量。
5.2.8 太阳辐射热吸收系数 absorptance for solar radiation
表面吸收的太阳辐射热与投射到该表面的太阳辐射热之比。
5.2.9 遮阳系数 shading coefficient
在给定条件下,太阳辐射透过玻璃、门窗或玻璃幕墙构件所形成的室内得热量,与相同条件下透过标准玻璃(3mm厚透明玻璃)所形成的太阳辐射得热量之比。
5.2.10 太阳得热系数 solar heat gain coefficient
通过玻璃、门窗或玻璃幕墙构件成为室内得热量的太阳辐射部分与投射到玻璃、门窗或玻璃幕墙构件上的太阳辐射照度的比值。分为室内得热量的太阳辐射部分包括太阳辐射通过辐射透射的得热量和太阳辐射被构件吸收在传入室内的热量两部分。也称太阳光总透射比,简称SHGC。
5.2.11 房间得热量 space heat gain
进入和散入房间的热流量。
5.2.12 人体散热量 heat gain from occupant
人体散热所形成的房间得热量。
5.2.13 设备散热量 heat gain from appliance and equipment
设备与器具散热所形成的房间得热量。
5.2.14 照明散热量 heat gain from lighting
灯具散热所形成的房间得热量。
5.2.15 蓄热 heat storage
由于围护结构与家具等物体具有一定的热容量,而使房间产生对于得热量的蓄积和释放现象。
5.2.16 蓄热特性 heat storage capacity
房间固有的蓄热放热能力。这种能力决定了房间阻抗热干扰的性能及得热与负荷之间的数量转换关系。
5.2.17 散湿量 moisture gain
由湿源散入房间的湿流量。
5.2.18 人体散湿量 moisture gain from occupant
人体通过蒸发、呼吸散入房间的湿流量。
5.2.19 设备散湿量 moisture gain from appliance and equipment
设备与器具散入房间的湿流量。
5.2.20 空调区域湿负荷 space moisture load
为保持空调区域空气参数恒定而应除去或加入的湿流量。
5.2.21 空调区域冷负荷 space cooling load
为保持空调区域空气参数恒定而应从空调区除去的热流量。
5.2.22 潜热冷负荷 latent cooling load
空调区内潜热形成的冷负荷。
5.2.23 显热冷负荷 sensible cooling load
空调区内显热形成的冷负荷。
5.2.24 传热冷负荷 cooling load from heat conduction through envelope
空调房间由于围护结构的温差传热形成的冷负荷。
5.2.25 新风冷负荷 cooling load from outdoor air
空调房间或系统由于引入必要的室外空气而形成的冷负荷。
5.2.26 逐时冷负荷 hourly cooling load
冷负荷的逐时值。
5.2.27 逐时冷负荷综合最大值 maximum sum of hourly cooling load
空调系统所服务的全部房间逐时冷负荷总和序列中的最大值。
5.2.28 冷负荷温度 cooling load temperature
确定空调房间外围护结构传热形成的冷负荷时所使用的一种当量计算温度。
5.2.29 空调系统冷负荷 air conditioning system cooling load
空调系统的所承担的冷负荷,除空调区域冷负荷外,还包括新风冷负荷、再热冷负荷和各项附加冷负荷。
5.2.30 负荷特性 load pattern
负荷的构成、种类、性质及变化特点。
5.2.31 群集系数 percentage of men,women and children
以成年男子散热量和散湿量为基准,考虑到人群中性别和年龄构成的不同,而引入的修正系数。
5.2.32 单位风量耗功率 power consumption per air volume
设计工况下,空调、通风的风道系统输送单位风量所消耗的电功率,是衡量空调通风系统输送效率的指标,简称Ws。
5.2.33 空调冷热水系统耗电输冷(热)比 electricity consumption to transferred cooling or heatquantity ratio
设计工况下,空调冷热水系统循环水泵总功耗与设计冷负荷或热负荷的比值,是衡量空调水系统输送冷热能效率的指标,简称ECR-a或EHR-a。
5.2.34 设计日 design day
基于设计规范所规定的室外计算参数条件下的假想日,分为夏季设计日和冬季设计日,也称典型设计日。
5.2.35 设计日空调累计冷负荷 accumulative cooling load of design day
按房间运行时刻对设计日逐时空调冷负荷进行统计的累加值。
5.2.36 设计日空调累计热负荷 accumulative heating load of design day
按房间运行时刻对设计日逐时空调热负荷进行统计的累加值。
5.2.37 空调年耗热量 annual heat consumption on air conditioning
一个空调用户或供热系统中所有空调用户一年内的总耗热量。
5.2.38 空调年耗冷量 annual cooling consumption on air conditioning
一个空调用户或供冷系统中所有空调用户一年内的总耗冷量。
房间围护结构的外表面不但经受室外空气温度的变化,而且接受来自太阳的辐射,同时也与周围环境之间进行辐射换热。确定这些因素形成的室内得热量时,为了计算上的简单方便和易于理解,一种习惯的做法就是将辐射热作用折算成相当的室外空气温度增量,将此增量与室外干球温度相加,即将两者的作用综合在一起,从而产生一个假定的室外空气温度,这就是所谓综合温度。
综合温度与曾经使用过的当量温度不同,后者指的是考虑到外围护结构对综合温度波动的衰减和延迟作用之后的一种假定温度,它和围护结构的具体构造和热工性能有关,而综合温度只是一种折合的室外气象参数,它独立于围护结构的具体构造和热工性能。
5.2.9 遮阳系数
本条术语释义中所指的“室内太阳得热量”包括两部分:一部分为透过窗玻璃直接进入室内的太阳辐射热;另一部分为窗玻璃本身吸收太阳辐射热后温度升高而产生并散入室内的热量。
文中所说的“标准窗玻璃”,指的是厚度为3mm的无色普通玻璃。由此可以推知,只要采光口上装的不是标准窗玻璃,例如厚度大于3mm的玻璃、有色玻璃等,即使未装设内、外遮阳设施,该窗口的遮阳系数也不等于1。
5.2.10 太阳得热系数
通过玻璃、门窗或玻璃幕墙成为室内得热量的太阳辐射部分是影响建筑能耗的重要因素。人们最关心的也是太阳辐射进入室内的部分,而不是被构件遮挡的部分。目前ASHARE90.1等标准均以太阳得热系数(SHGC)作为衡量玻璃光学性能的参数。主流建筑能耗模拟软件中也以SHGC作为衡量外窗的热工性能的参数。
太阳得热系数SHGC不同于遮阳系数SC值。行业标准《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T151中规定3mm玻璃太阳能总透射比理论值0.87,因此可使用公式SHGC=SC×0.87进行换算。
5.2.11 房间得热量
单位时间内进入和散入房间的各类热量均为房间得热量,可能是显热量,可能是潜热量,也可能是全热量。从外界进入房间的热量主要包括透过采光口的太阳辐射热,外墙、屋面、内墙、楼板和顶棚的传热,以及室外空气带入的热量等。室内热源产生并散入房间的热量主要包括人员、灯具、设备和器具等的散热量。
与房间冷负荷不同,房间得热量在定义上并不要求室温维持恒定。
5.2.21 空调区域冷负荷
房间冷负荷与房间得热量是两个不同的概念,除个别情况和个别瞬时之外,它们在数值上也是不相等的。房间供冷设备(例如冷盘管)所能除去的热量只能是对流热量,而绝大多数的得热量中都含有辐射成分,这部分辐射能被围护结构内表面或室内物体等吸收,渐渐使它们变热,表面温度高过室温,从而产生对流放热和长波辐射,其中的对流热即形成冷负荷,而长波辐射热再重复上述过程。显然,当某些时刻得热不再存在,但由于房间的蓄热放热效应,这些时刻照样会产生冷负荷。这种吸热放热作用使房间冷负荷曲线比起房间得热曲线变量平滑,峰值下降,谷值上升。因此,在概念上将两者区分开来并在数值上由得热曲线正确计算出冷负荷曲线,具有重要意义。
5.2.28 冷负荷温度
空调房间外围护结构如外墙、屋面等经受着变化的室外气象要素,主要是太阳辐射和室外空气温度的作用,这种热作用经过围护结构的衰减和延迟传至室内表面,再经过该表面的对流和辐射传热的一系列变化过程,最终形成房间冷负荷。外围护结构传热形成的冷负荷可按下式计算:
K——外围护结构的传热系数,W/(m²·℃);
F——外围护结构的传热面积,m²;
tw1——外围护结构的逐时冷负荷温度,℃;
tn——室内计算温度,℃。
由于外围护结构传热形成的冷负荷与建筑物的地理位置、围护结构的朝向、具体构造、外表面的颜色和粗糙度以及空调房间的蓄热特性等等诸多因素有关,具体计算很复杂,而且不同的计算理论有不同的计算方法。为了计算上的简便和易于理解,可将上述多因素统统考虑到冷负荷温度tw1之中,而对给定的不同地点和构造类型,可由计算机事先编出计算表供设计人员选用。
5.2.31 群集系数
计算人体散热量和散湿量时,常用手册和资料中所给出的数据总是以一名成年男子为基准的。这对于成年男子从事的个体工作,或虽为群体工作,但是该群体全由成年男子构成(例如工厂中的重体力劳动车间)的这两种情况,每人散热量和散湿量的数据取用上没有什么区别,只是人数不同而已。但是对于绝大多数的群体场合,例如工厂中的一般车间,总有妇女存在,一些公共场所,例如影剧院,体育馆,餐厅等还会有儿童存在。通常可认为成年妇女的散热量和散湿量为成年男子的85%,儿童为75%,于是,计算上述群体场合的人体散热量和散湿量时,就需要根据这些场合中人群性别和年龄结构的不同,将每人散热量和散湿量的基准值乘以一个小于1的系数,这就是群集系数。显然,对于全部为成年男子工作的群体场合,群集系数是为1,这是群集系数的最大值。
5.2.32、5.2.33 单位风量耗功率、空调冷热水系统耗电输冷(热)比引自《公共建筑节能设计标准》GB50189。
CL——冷负荷,W;
