供暖通风与空气调节术语标准 GB/T50155-2015
5.1 一般术语
5.1.1 舒适性空调 comfort air conditioning
为满足人员工作与生活需要而设置的空调。
5.1.2 工艺性空调 industrial air conditioning
为满足生产工艺过程对空气参数的要求而设置的空调。
5.1.3 局部区域空调 local air conditioning
仅使封闭空间中一部分区域的空气参数满足要求的空调方式。
5.1.4 分层空调 stratified air conditioning
特指仅使高大空间下部工作区域的空气参数满足要求的空调方式。
5.1.5 工位空调 task air-conditioning
末端设置于工作岗位附近,并且可以由工作人员自行调节送风速度、方向及温度等参数的空调方式。
5.1.6 空调区 conditioned zone
房间或封闭空间中保持空气参数在给定范围之内的区域。
5.1.7 非空调区 unconditioned zone
房间或封闭空间中不进行空调的区域。
5.1.8 空调房间 conditioned space
保持室内温度、湿度等空气参数在给定范围之内的房间。
5.1.9 呼吸区 breathing zone
人员活动空间内,直接影响人员吸入空气质量的空间区域。
5.1.10 人员活动区 occupied zone
建筑内用于满足人员活动需求(包括人员偶尔或短期进入)的空间。
5.1.11 温度控制区 temperature control zone
空气温度保持在设定范围内的空调区域。
5.1.12 内区 interior zone
与建筑物外围护结构有一定距离,不受外围护结构的日射得热、温差传热和空气渗透的影响,具有相对稳定的边界温度条件的区域。
5.1.13 外区 perimeter zone
受外围护结构的日射得热、温差传热和空气渗透的影响的区域。
5.1.14 空调机房 air conditioning machine room
安装和运行空调设备的专用房间。
参照ASHRAE62的定义,将该区域划定为地面以上75mm~1800mm之间、距墙面和固定空调设备>600mm的空间。
5.1.10 人员活动区
参照ASHRAE55的定义,将该区域划定为地面与地面以上1800mm之间、距外墙与外窗内表面或固定的暖通空调设备>1000mm以及距内墙>300mm的空间。
参照ASHRAE62的定义,将该区域划定为地面以上75mm~1800mm之间、距墙面和固定空调设备>600mm的空间。
5.1.10 人员活动区
参照ASHRAE55的定义,将该区域划定为地面与地面以上1800mm之间、距外墙与外窗内表面或固定的暖通空调设备>1000mm以及距内墙>300mm的空间。