供暖通风与空气调节术语标准 GB/T50155-2015
5.3 空气调节系统
5.3.1 空气调节系统 air conditioning system
以空调为目的而对空气进行处理、输送、分配,并控制其参数的所有设备、管道及附件、仪器仪表的总和,简称空调系统。
5.3.2 集中式空调系统 central air conditioning system
对工作介质进行集中处理、输送和分配的空调系统。
5.3.3 定风量空调系统 constant volume air conditioning system
保持送风量恒定,靠改变送风参数控制室内空气参数的空调系统。
5.3.4 变风量空调系统 variable air volume air conditioning system
靠改变送风量或同时改变送风参数控制室内空气参数的空调系统,简称VAV。
5.3.5 全空气系统 all-air system
空调房间的热湿负荷全部由集中设备处理过的空气负担的空调系统。
5.3.6 单风道空调系统 single duct air conditioning system
由单一风道将经过集中处理的空气,分送至空调房间的空调系统。
5.3.7 双风道空调系统 dual duct air conditioning system
将经过集中加热和集中冷却处理的两种状态的空气,分别由两条独立风管送至各末端装置,按照要求经混合后送入空调房间的空调系统。
5.3.8 直流式空调系统 direct air conditioning system
不使用回风的空调系统,也称全新风系统。
5.3.9 新风系统 primary air system
为满足卫生要求、弥补排风或维持空调房间正压而向空调房间供应经集中处理的室外空气的系统。
5.3.10 空气-水系统 air-water system
空调房间的热湿负荷,由处理过的空气和水与房间直接换热而共同负担的空调系统。
5.3.11 风机盘管加新风系统 primary air fan-coil system
以风机盘管机组作为各房间的末端装置,同时用经过集中处理的新风满足各房间新风需求量的空气-水系统。
5.3.12 诱导式空调系统 induction air conditioning system
以诱导器作为末端装置的空调系统。
5.3.13 全水系统 all-water system
空调房间的热湿负荷,全部由集中设备处理过的水与房间直接换热而负担的空调系统。
5.3.14 风机盘管空调系统 fan-coil air conditioning system
以风机盘管机组作为各房间末端装置的全水空调系统。
5.3.15 恒温系统 constant temperature system
对室内空气温度允许波动范围有严格要求的空调系统。
5.3.16 恒湿系统 constant humidity system
对室内空气湿度允许波动范围有严格要求的空调系统。
5.3.17 恒温恒湿系统 constant temperature and humidity system
对室内空气温度和湿度允许波动范围均有严格要求的空调系统。
5.3.18 水系统 water system
以水为工质向空调区域提供冷热量的系统。
5.3.19 两管制水系统 two-pipe water system
仅有一套供水管路和一套回水管路的水系统。
5.3.20 三管制水系统 three-pipe water system
冷水和热水供水管路分设而回水管路共用的水系统。
5.3.21 四管制水系统 four-pipe water system
冷水和热水的供回水管路全部分设的水系统。
5.3.22 水系统竖向分区 vertical zoning of water system
为了避免高层建筑水系统承受过大的静压而在竖直方向分设若干独立的水系统,其特点是各独立水系统的压力不相关联。
5.3.23 多联机空调(热泵)系统 multi split air conditioning(heat pump) system(unit)
一台(组)空气(水)源制冷或热泵机组配置多台室内机,通过改变制冷剂流量适应各房间负荷变化的直接膨胀式空调系统(装置)。
5.3.24 辐射供冷空调系统 radiant air conditioning system
采用辐射换热末端设备的空调系统。
5.3.25 蒸发冷却空调系统 evaporative cooling air conditioning system
利用水蒸发过程的吸热来冷却送风空气的空调系统,根据水与被冷却空气的接触方式可分为直接式、间接式和复合式等形式。
5.3.26 水环热泵空调系统 water-loop heat pump air conditioning system
水/空气热泵的一种应用方式。通过水环路将众多水/空气热泵机组并联成一个可回收建筑物内余热的空调系统。
5.3.27 温湿度独立控制空调系统 temperature and humidity independent processed air conditioning system
对空调区域的显热负荷和潜热负荷由两套独立系统分别处理的空调形式,显热负荷主要由干工况末端设备承担,潜热负荷全部由低湿度空气承担。
5.3.28 低温送风空调系统 cold air distribution system
通常指送风温度不高于10℃的全空气空调系统。
5.3.29 空调系统能效比 coefficient of performance of air conditioning system
设计工况下空调系统提供的冷量或热量与系统消耗的能量之比。
5.3.30 蓄能空调系统 energy storage air conditioning system
将冷量或热量以显热或潜热形式蓄存于蓄能介质中,并在需要时释放应用的空调系统。
5.3.31 一次水系统 primary water system
在间接供冷或供热系统中,冷热源设备与中间换热器之间所形成的空调水环路系统,也称一次泵系统。
5.3.32 二次水系统 secondary water system
在间接供冷或供热系统中,中间换热器与空气处理末端之间所形成的空调水环路系统,也称二次泵系统。
5.3.33 多级泵水系统 multistage pump water system
在同一水环路中采用多级水泵串联运行的空调水系统。
5.3.34 一级泵系统 primary water pumping distribution system
冷源侧和负荷侧共用一个循环泵组的空调冷水系统。
5.3.35 二级泵系统 secondary water pumping distribution system
冷源侧设置定流量运行的一级泵组,负荷侧设置二级泵组的变流量空调冷水系统。
5.3.36 定流量水系统 constant volume water system
用户侧流量实时保持恒定的空调水系统。
5.3.37 变流量水系统 variable volume water system
用户侧流量随着负荷变化而自动进行调整和供需协调的空调水系统。
按负担室内热湿负荷所用的介质对空调系统进行分类时,可归结为全空气系统、空气—水系统和全水系统三大类。全空气系统指的是室内热湿负荷全部由集中空气处理设备送入房间的空气负担的系统。一般的低速集中式单风管空调系统和双风道空调系统即属于此种类型的系统。
5.3.9 新风系统
本条术语选用的两个英文对照词来源于1987年美国ASHRAE手册。在权威性的英语专业文献中尚未查到fresh air system的译法,故不采用。
5.3.10 空气-水系统
随着空调装置日益广泛的应用,建筑物设置空调的场合越来越多。对于大型空调系统而言,如再度使用全空气系统,就将要求占用可观的建筑空间,有时甚至根本不可能实现。解决的办法之一,是将冷水直接送入室内以负担一部分房间热湿负荷,另一部分由集中送来的空气负担。诱导式空调系统和风机盘管加新风系统即属于此种类型的系统。
5.3.13 全水系统
由于水比空气的比热容大得多,所以在房间和系统的热湿负荷相同的条件下,使用水作为介质比使用空气作介质所需要的介质数量要少得多,因而相应管道所占建筑空间也小得多。与全空气系统和空气-水系统相比,这是全水系统的最大优点。但是,仅使水来消除房间的余热、余湿,并不能有保证地解决室内的通风换气问题,而只能靠门窗渗透空气供新风。所以这类系统较少单独使用,例如属于此种类型的风机盘管系统通常就不单独使用,而使用风机盘管加新风系统,即空气-水系统。
5.3.23 多联机空调(热泵)系统(机组)
多联机是近年来发展较快的一种空调系统形式。由于构成该系统的全部产品和附件都是由同一厂家负责提供的,因此,有时也把它视为一种机组的形式。在一些其他相关书籍中,也称为“变制冷剂流量多联分体式空调系统”或“多联机空调系统”。本标准的英文名引用了《多联式空调(热泵)机组》的产品标准。
5.3.24 辐射供冷空调系统
传统的空调末端设备主要以对流换热方式向空调区域供冷。辐射换热末端主要以辐射换热方式供冷,包括有金属辐射板、毛细管、结合建筑结构的辐射吊顶、辐射地板等形式。
5.3.29 空调系统能效比
根据评价要求或范围,系统消耗的能量可包括冷热源、空气处理系统、介质输送系统及控制系统的能耗。
5.3.31 一次水系统
与冷热源提供的冷热水直接进入空调末端的水系统不同,中间采用了换热装置的称为间接供冷热水系统。仅对间接供冷热水系统区分一次和二次水系统,相应的水泵称为一次泵和二次泵。
5.3.33 多级泵水系统
通常为冷源侧设置一级泵、为输配干管及用户设置串联二级泵,还可能为各用户或用户内设置三级泵或四级泵等。根据运行调节要求,各级泵可以采用定流量或变流量运行。
5.3.36、5.3.37 定流量水系统、变流量水系统
变流量与定流量的系统划分,在行业中有许多不同的理解。一些理解认为:只有水泵运行流量实时发生变化(通常采用水泵实时变速运行)的,才能称为“变流量水系统”,因此一级泵系统是“定流量水系统”;而另外一种观点是,用户侧水量实时发生变化,即可称为“变流量水系统”,因此一级泵系统就存在了“变流量”和“定流量”两种形式。本标准采用了后者的观点,这也和GB50736的说法是统一的。
