建筑同层排水工程技术规程 CJJ232-2016
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            3.2 敷设方式
	3.2.1 同层排水敷设方式应根据使用对象及功能、室外环境、建筑标准、生活排水系统形式、排水立管管道井(或管窿)位置、卫生用房面积、卫生器具布置、接入横支管方式、结构梁板条件、装修效果要求等因素综合确定。
	3.2.2 同层排水工程宜采用沿墙敷设或地面敷设。根据排水立管位置和卫生器具布置、沿墙敷设和地面敷设可结合使用。
		条文说明
	
    
	3.2.1、3.2.2 欧洲的同层排水大部分采用隐蔽式安装,即沿墙敷设方式,利用装饰墙或附设的管道井将器具排水管和排水支管隐藏起来。国内的同层排水采用地面敷设方式较多,且大多采用降低结构楼板(整体降板或局部降板),用排水管道及管件直接敷设在结构楼板和最终装饰地面之间。近年来,国内也注重同层排水系统专用排水配件的研发,目前已有不少排水汇集器及专用排水配件专利产品。
	    同一场所也可根据具体情况同时采用沿墙敷设和地面敷设。同层排水通常用于住宅和其他建筑类似套内卫生间,对于公共厕所中成组排列的多套大便器,排水横管较长时,不宜采用降板敷设方式。
  