建筑同层排水工程技术规程 CJJ232-2016
3.3 卫生用房、卫生器具及配件
3.3.1 同层排水工程中,卫生用房管道井(或管窿)和卫生器具的布置、卫生器具及配件的选用等应满足相应的同层排水敷设方式的要求。
3.3.2 同层排水的墙体和地面的做法应满足同层排水的安装需要。
3.3.3 采用沿墙敷设时,卫生器具的布置应便于排水管道的连接,并应符合下列规定:
1 接入同一排水立管的排水横支管和器具排水管宜沿同一墙面或相邻墙面敷设;
2 大便器宜靠近排水立管布置;
3 当设有地面排水的地漏时,地漏宜靠近排水立管布置,并应单独接入立管。
3.3.4 沿墙敷设的卫生器具应符合下列规定:
1 大便器应采用壁挂式或后排水式,壁挂式坐便器宜采用隐蔽式冲洗水箱;
2 净身盆和小便器应采用后排水式,并宜采用壁挂式;
3 浴盆及淋浴房的排水附件宜采用内置水封,淋浴房宜采用内置水封的直埋式地漏。
3.3.5 沿墙敷设的卫生器具宜采用配套的支架,并应符合下列规定:
1 支架应有足够的强度、刚度,并应采取防腐措施;
2 壁挂式坐便器、洗面器、净身盆等卫生器具应固定在隐蔽式支架上;
3 隐蔽式支架应安装在非承重墙或装饰墙内,并应固定在承重结构上。
3.3.6 非承重墙内埋设排水横支管和器具排水管或利用装饰墙隐藏管道时,应符合下列规定:
1 非承重墙或装饰墙的墙体厚度或空间应满足排水管道和附件的敷设要求。当设置隐蔽式水箱时,应满足隐蔽式水箱的安装要求。
2 管道敷设部位宜采用轻质材料的附加隔墙或外封墙体。附加隔墙及外封墙体龙骨、构配件应采取防腐蚀措施,并应具有足够的强度和刚度。墙体材料应耐压、抗冲击、防水,面层装饰材料应采用粘贴方式。
3 管道敷设部位用墙体封砌或利用装饰材料包覆时,原墙面应采取防水防潮措施。
3.3.7 同层排水管线沿墙敷设时,设置地面排水地漏的卫生用房,其建筑地面面层厚度应满足地漏的安装要求。
3.3.8 地面敷设时,宜采用降板结构形式。局部降板或整体降板应根据排水立管的位置和卫生器具的布置确定。在满足管道敷设、施工维修等要求的前提下宜缩小降板的区域。降板区域应采用现浇钢筋混凝土楼板,其厚度应经结构专业计算后确定。
3.3.9 地面敷设的降板高度(或抬高建筑面层时,结构楼板至建筑面层的净空高度)应根据卫生器具的型式及布置、降板区域、管径大小、管道长度、接管要求、管材种类或管材型式等因素综合确定。采用排水汇集器时,降板高度还应根据产品的要求确定。
3.3.10 地面敷设时,地漏宜采用具有同层检修功能的多通道地漏。
3.3.11 地面敷设采用排水汇集器时,排水汇集器应符合下列规定:
1 应在生产工厂内组装成型,并通过产品标准规定的密封性试验;
2 断面设计应保证汇集器内的水流不回流、不返溢;
3 排出管的管径应经水力计算确定,且不应小于接入排水汇集器的最大横管的管径;
4 应设置清扫口或便于清扫和疏通的装置。
3.3.12 地面敷设采用污废合流时,地漏宜直接接入排水立管。地漏与其他卫生器具排水汇合接入横支管时,宜在大便器、浴盆排水管接入口的上游接入。
3.3.13 同层排水场所的防水措施,除应满足建筑、结构防水构造的要求外,尚应符合下列规定:
1 管道穿越外墙、楼板时,应采取防渗漏措施。
2 采用降板结构(或建筑面层抬高)形式时,结构楼板面和完成地面均应设置防水层。卫生器具的安装不应破坏地面防水层。
3 降板空间(或抬高空间)采用填充方式时,应填充轻质材料。排水管道两侧应对称分层填充密实,不得采用机械填充。填充层面应整浇,并应采取措施防止开裂。
4 降板空间(或抬高空间)采用架空方式时,架空层基层材料、面层装饰材料、防水处理方式等均应符合设计要求。架空层专用支架和管道安装支架应采用专用胶粘剂立粘在楼板上,且不得破坏防水层。
5 降板区域(或建筑面层抬高区域)排水管道的安装应在结构楼板面防水层施工完毕后进行,排水管道支架的安装应牢固、可靠。
6 降板区域(或建筑面层抬高区域)不应有漏水或积水现象。当降板区域采取积水排除措施时,积水排除装置接入立管前应设置水封,且应具有防干涸和防返溢功能。
3.3.3 大便器一般布置在最靠近立管的位置,为防止发生污水倒流,其他卫生器其布置在大便器的前端。用于排除地面积水的地漏单独连接倒立管中。由于楼板和装饰层高度以及坡度的限制,地漏一般布置在靠近立管的位置。
3.3.4 沿墙敷设方式通常把排水管道、大便器冲洗水箱都设置在隔墙内。现行行业标准《建筑同层排水部件》CJ/T 363对卫生器其也行相关规定。沿墙敷设的同层排水系统采用的大便器应采用冲落式结构、排污方向为后排式。可选用壁挂式坐便器和落地式后排水坐(蹲)使器。冲洗水箱与大便器配套,沿墙敷设巾于行了敷设排水管道的附墙,会占用部分卫生用房面积,为了使卫生用房实际使川面积不减小,通常把冲洗水箱隐敲在隔墙内。
浴盆和淋浴房由于排水口标高较低,容易忽略存水弯的设置。导致告'气体侵入室内。因此强调采用内置存水弯的排水附件(图1.2)。地漏也成保证水封。

3.3.5 隐蔽式支架由支撑架、进排水管件和固定附件组成。内外表面成清洁、光滑。不允许有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。支架的焊接点成平整。隐敏式支架的最大承载重量见表1。

3.3.10 多通道地漏是一种可同时接纳地面排水和1个~2个器具排水的有水封地漏。由于多个排水器具共用水封,使得地漏的水封经常得到补水不易出现干涸。多通道地漏应符合现行行业标准《地漏》CJ/T 186的有关规定。近年来,部分厂家开发出具有同层检修功能的多通道地漏,无需破坏结构层和建筑装饰面层即可在本层对地漏和排水横支管进行清通(图3)。

3.3.11 近年来,国内部分厂家研制开发出不同形式的排水汇集器,对地面敷设方式的同层排水系统的推广应用具有积极的意义。本条从排水汇集器的材质、水力特性、生产等方面提出的总体技术要求,是为了保证该项技术正确合理地运用。图4为部分企业研发的排水汇集器。