建筑同层排水工程技术规程 CJJ232-2016
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
            3.1 一般规定
	3.1.1 同层排水工程的敷设方式、结构形式、管道井(或管窿)位置和卫生器具布置等,应与建筑、结构和机电各有关专业协调后确定。
	3.1.2 同层排水的器具排水管和排水横支管应与卫生器具同层敷设,不得穿越结构楼板进入下层空间。排水立管和通气立管可穿越结构楼板。
	3.1.3 同层排水的设计应满足卫生和功能要求,不应对用户的健康和安全产生不利影响。
	3.1.4 同层排水工程采用的管材、管件和配件等应满足系统设计要求。
	3.1.5 同层排水中,卫生器具及配件、墙体、地面材料、排水管材及管件等应根据敷设方式选择并配套使用。
	3.1.6 同层排水的卫生器具应采用符合国家现行标准有关规定的节水型用水器具。
	3.1.7 同层排水部件应采用配套产品,并应符合国家现行标准《卫生洁具便器用重力式冲水装置及洁具机架》GB 26730和《建筑同层排水部件》CJ/T 363的有关规定。
	3.1.8 同层排水采用的地漏宜自带水封(内置存水弯),并应符合国家现行标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015和《地漏》CJ/T 186的有关规定。地漏宜采取防止水封干涸和防返溢措施。
	3.1.9 同层排水工程中,水封设置应符合下列规定:
	    1 构造内无水封的卫生器具及地漏,与生活污水管道或其他可能产生有害气体的排水管道连接时,应在卫生器具及地漏的排水口以下设置存水弯;
	
		    2 水封深度不得小于50mm;
	
		    3 不得采用活动机械密封替代水封。
	
		3.1.10 存水弯接管管径不应小于卫生器具排水管管径。卫生器具与存水弯之间的管道长度宜小于等于800mm。卫生器具的排水管段上不得重复设置水封。
	
		3.1.11 采用同层排水时,连接同层排水横支管的排水立管不宜偏置。受条件限制必须偏置时,宜采用乙字管或两个45°弯头连接。
	
		3.1.12 给水管道不宜敷设在同层排水的降板区域。当受条件限制必须敷设时,应采用分水器连接,给水管道材质应耐腐蚀,回填层(垫层)区域不应设置管道接口。
		条文说明
	
    
	3.1.1 同层排水技术在敷设方式、结构形式等各方面,对建筑、结构、给水排水、采暖通风及电气等均产生一定的影响。因此,当建筑内生活排水采用同层排水系统时,各相关专业应互相配合和协调。
	3.1.3 同层排水是建筑排水系统的一部分,和建筑排水系统样负有将排水迅速排至室外的任务。因此,满足卫生和功能的要求,保证用户的健康和安全是同层排水工程设计的原则。在设计、施工中应采取以下技术措施:①应保证排水管道坡度符合相关要求,严禁排水横管无坡或倒坡,避免因此而产生堵塞,导致破坏排水系统通畅性,同时因多次冲水而造成水资源的浪费。②应选用耐腐蚀、连接可靠方便、使用寿命长的管材;卫生间地坪及墙体应设置有效的防水构造,避免产生渗漏,使污、废水溢入建筑物内部产生卫生隐患。③构造内无水封的卫生器具和地漏的排水口下必须设置存水弯,水封深度、水封形式等均应严格按本规程的相关规定,杜绝有害、有毒气体进入建筑物内部。④排水立管不宜设置在靠近与卧室、病房以及安静要求较高的房间相邻的内墙。⑤建筑排水塑料管穿越楼板、防火墙、管道井(或管窿)井壁时,应按国家现行相关标准的要求设置阻火圈或阻火胶带,消除消防隐患。
	
		3.1.6 节水型生活用水器具应符合国家现行标准《节水型生活用水器具》CJ/ T164、《节水型产品通用技术条件》GB/T 18870、《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》GB 25501、《坐便器用水效率限定值及用水效率等级》GB 25502、《小便器用水效率限定值及用水效率等级》GB 28377、《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》GB 28378、《便器冲洗阀川水效率限定值及用水效率等级》GB 28379的有关规定。
	3.1.8 地漏是排水系统的重要附件。按现行行业标准《地漏》CJ/T 186的有关规定,有水封地漏的水封深度不应小于50mm;DN50地漏的最小排水流量为1.00L/s(用于地面排水)或1.25L/s(川于器具排水);有水封地漏的白清能力应达到90%(不可拆卸清洗时)或80%(可拆卸清洗时):有水封地漏在正常排水的情况下,当排水管道负压为(一400±10)Pa并持续10s时。地漏中的水封剩余深度不应小于20mm。
	3.1.9 建筑排水系统担负着居民和公共建筑中人员生活、工作过程中产生污水及废水的接纳和输送工作,在这一过程中,密闭管道中的生活污、废水所含的有机和无机物质在厌氧的条件下,受微生物的作用会产:生以硫化氢和一氧化碳为主的有毒有害、易燃易爆气体。这些有害气体不仅对排水管道造成相当严重的腐蚀、对人体健康也造成极大的危害。
	
		    水封是利州定高度的水柱(静水压力)来抵抗排水管内气压变化,防止管内有害有毒气体进入室内的有效措施。水封的设置对保证室内环境卫生和保障人民身心健康具有至关重要的作用。水封通常采用存水弯、水封盒、水封井等形式。水封会由于排水管道系统内的压力波动、白虹吸、蒸发及毛细管现象等原因而遭到破坏,因此,在同层排水工程设计、施工中必须对水封的正确设置严格把关。本条对同层排水工程巾水封的设置作出明确规定:首先,在构造内无水封的卫生器具和地漏的排水口下必须设置存水弯。其次,水封必须保证一定的高度以保护排水管道系统内压力波动时存水弯的水封不致被破坏。国外规定卫生器具存水弯水封深度为50mm~100mm,我国规定存水弯的水封深度不得小于50mm。第三,由于机械密封装置的寿命难以保证,排水巾的杂物卡堵会造成机械密封失效,故禁止采用活动机械密封替代水封。
	
		3.1.10 存水弯接管的管径,及存水弯与卫生器具之间的距离·,对保证水封的正常使用具有重要的作用。国外规范十分强调卫生器具出口与存水弯堰之间的距离,并要求应尽可能短。美国《国际给水排水设计规范》规定从卫生器具出口到存水弯堰的垂直距离不得超过24英寸(620mm),从卫生器具出口中心线到存水弯进口中心线的水平距离不得超过30英寸(762mm)。
	
		    水封的重复设置会形成气塞,不仅产生气阻使排水不畅、加大排水噪声,还将造成水封破坏等现象。因此,接入共用存水弯的排水管段上不得重复设置水封。当排水汇集器设置共用存水弯时,接入排水汇集器的器具排水管应遵循本条的规定。
	
		3.1.12 同层排水系统的给水管道通常采用暗敷形式,检修和更换都较麻烦。若给水管材、管件和配件的使用寿命与排水系统的设计使用寿命不同步,不仅需更换、拆除旧管材、管件和配件,还要拆除及更新暗敷区域的建筑装饰,经济损失较大,并给使用带来麻烦。因此条文对此提出原则要求。
  