建筑装饰装修工程质量验收标准 GB50210-2018
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录和性能检验报告。
9.3.2 陶瓷板孔、槽的数量、位置和尺寸应符合设计要求。
检验方法:检查进场验收记录和施工记录。
9.3.3 陶瓷板安装工程的预埋件(或后置埋件)、连接件的材质、数量、规格、位置、连接方法和防腐处理应符合设计要求。后置埋件的现场拉拔力应符合设计要求。陶瓷板安装应牢固。
检验方法:手扳检查;检查进场验收记录、现场拉拔检验报告、隐蔽工程验收记录和施工记录。
9.3.4 采用满粘法施工的陶瓷板工程,陶瓷板与基层之间的粘结料应饱满、无空鼓。陶瓷板粘结应牢固。
检验方法:用小锤轻击检查;检查施工记录;检查外墙陶瓷板粘结强度检验报告。
检验方法:观察。
9.3.6 陶瓷板填缝应密实、平直,宽度和深度应符合设计要求,填缝材料色泽应一致。
检验方法:观察;尺量检查。
9.3.7 陶瓷板安装的允许偏差和检验方法应符合表9.3.7的规定。
	
   
                    
				 
               
                
            
            9.3 陶瓷板安装工程
	Ⅰ 主控项目
9.3.1 陶瓷板的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。9.3.5 陶瓷板表面应平整、洁净、色泽一致,应无裂痕和缺损。检验方法:观察。
9.3.6 陶瓷板填缝应密实、平直,宽度和深度应符合设计要求,填缝材料色泽应一致。
检验方法:观察;尺量检查。
9.3.7 陶瓷板安装的允许偏差和检验方法应符合表9.3.7的规定。
	表9.3.7 陶瓷板安装的允许偏差和检验方法

  