建筑装饰装修工程质量验收标准 GB50210-2018
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录、性能检验报告和复验报告。
9.2.2 石板孔、槽的数量、位置和尺寸应符合设计要求。
检验方法:检查进场验收记录和施工记录。
9.2.3 石板安装工程的预埋件(或后置埋件)、连接件的材质、数量、规格、位置、连接方法和防腐处理应符合设计要求。后置埋件的现场拉拔力应符合设计要求。石板安装应牢固。
检验方法:手扳检查;检查进场验收记录、现场拉拔检验报告、隐蔽工程验收记录和施工记录。
9.2.4 采用满粘法施工的石板工程,石板与基层之间的粘结料应饱满、无空鼓。石板粘结应牢固。
检验方法:用小锤轻击检查;检查施工记录;检查外墙石板粘结强度检验报告。
检验方法:观察。
9.2.6 石板填缝应密实、平直,宽度和深度应符合设计要求,填缝材料色泽应一致。
检验方法:观察;尺量检查。
9.2.7 采用湿作业法施工的石板安装工程,石板应进行防碱封闭处理。石板与基体之间的灌注材料应饱满、密实。
检验方法:用小锤轻击检查;检查施工记录。
9.2.8 石板上的孔洞应套割吻合,边缘应整齐。
检验方法:观察。
9.2.9 石板安装的允许偏差和检验方法应符合表9.2.9的规定。
	
   
                    
				 
               
                
            
            9.2 石板安装工程
	Ⅰ 主控项目
9.2.1 石板的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。9.2.5 石板表面应平整、洁净、色泽一致,应无裂痕和缺损。石板表面应无泛碱等污染。检验方法:观察。
	表9.2.9 石板安装的允许偏差和检验方法

  