建筑装饰装修工程质量验收标准 GB50210-2018
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录、性能检验报告和复验报告。
9.4.2 木板安装工程的龙骨、连接件的材质、数量、规格、位置、连接方法和防腐处理应符合设计要求。木板安装应牢固。
检验方法:手扳检查;检查进场验收记录、隐蔽工程验收记录和施工记录。
检验方法:观察。
9.4.4 木板接缝应平直,宽度应符合设计要求。
检验方法:观察;尺量检查。
9.4.5 木板上的孔洞应套割吻合,边缘应整齐。
检验方法:观察。
9.4.6 木板安装的允许偏差和检验方法应符合表9.4.6的规定。
	
   
                    
				 
               
                
            
            9.4 木板安装工程
	Ⅰ 主控项目
9.4.1 木板的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。木龙骨、木饰面板的燃烧性能等级应符合设计要求。检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录、性能检验报告和复验报告。
9.4.2 木板安装工程的龙骨、连接件的材质、数量、规格、位置、连接方法和防腐处理应符合设计要求。木板安装应牢固。
检验方法:手扳检查;检查进场验收记录、隐蔽工程验收记录和施工记录。
	Ⅱ 一般项目
9.4.3 木板表面应平整、洁净、色泽一致,应无缺损。检验方法:观察。
9.4.4 木板接缝应平直,宽度应符合设计要求。
检验方法:观察;尺量检查。
9.4.5 木板上的孔洞应套割吻合,边缘应整齐。
检验方法:观察。
9.4.6 木板安装的允许偏差和检验方法应符合表9.4.6的规定。
	表9.4.6 木板安装的允许偏差和检验方法

  
 目录
 返回
 上节
下节 
	
	
	 
	
                - 上一节:9.3 陶瓷板安装工程
 - 下一节:9.5 金属板安装工程
 
