            15.10 专用附配件安装
	15.10.1 游泳池给水口的安装应符合下列规定:
	    1 给水口的规格、数量和材质应符合设计要求。
	    2 给水口流量调节装置应在安装时初步调节到位。
	    3 侧壁和穿池底给水口,应在土建工程施工时,按设计文件要求的规格、位置预埋有防水翼环的防水套管。
	    4 给水口的位置和标高的安装允许偏差应为±5mm。
	    5 给水口接管与预埋套管间的空隙,应以防水胶泥嵌实固定,其深度不应小于池壁、池底厚度的50%,剩余部分应以M10的防水水泥砂浆嵌实。
	    6 金属给水口与非金属管道应采用螺纹连接。非金属管采用外螺纹,金属给水口采用内螺纹。两者之间宜采用四氟乙烯生料带作密封填充物。
	    7 给水口格栅护盖外表面应与池底或池壁装饰面相平。
	    检查方法:观察检查和拉线尺量检查。
	    检查数量:全数检查。
	15.10.2 游泳池、水上游乐池、文艺演出池的回水口、泄水口及溢水口的安装应符合下列规定:
	    1 池底回水口、溢流回水槽内回水口、溢流水槽内回水口的规格、数量、材质和位置等应符合设计要求;
	    2 池底回水口和泄水口的格栅盖板应固定牢固,且不得凸出池底表面。
	    检查方法:对照设计文件核对质量认证文件和位置观察检查。
	    检查数量:全数检查。
	15.10.3 溢流回水槽及溢流水槽的格栅盖板表面应与池岸地面装饰面相平。
	    检查方法:观察检查。
	    检查数量:全数检查。
	15.10.4 池岸冲洗排水采用排水地漏时,其箅盖材质、形状、颜色应与池岸地面装饰面一致。
	    检查方法:观察检查。
	    检查数量:全数检查。
  