游泳池给水排水工程技术规程 CJJ122-2017
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            15.9 阀门和附配件安装
	15.9.1 各类阀门、附配件的安装应符合下列规定:
	    1 各类阀门安装前应按设计文件要求核对型号、规格、耐压等级,并应按本规程第15.2.2条的规定核对阀门强度和密封试验标记。
	    2 阀门应在关闭状态下按介质流向安装,安装前应将其内部杂质清除干净。阀门与管道和设备的连接应受力均匀,不应强力连接。
	    3 阀门位置应满足方便操作和维修所需要的空间,水平管道上的阀门阀杆和传动装置应允许水平安装。
	    检查方法:观察检查。
	    检查数量:全数检查。
	15.9.2 管道温度伸缩补偿器的安装应符合下列规定:
	    1 安装前应按设计文件要求核对位置、伸缩量及伸缩方向;
	    2 安装时应与管道保持同心,不应歪斜;
	    3 水平安装时应与管道坡度一致;
	    4 固定支架应位于非允许伸缩一侧。
	    检查方法:按设计文件和预拉伸记录观察检查。
	    检查数量:全数检查。
	15.9.3 安全阀应垂直安装,并应按设计要求核对安装位置及开启压力。
	    检查方法:核对设计文件。
	    检查数量:全数检查。
  
 目录
 返回
 上节
下节 
	
	
	 
	
                - 上一节:15.8 管道安装
 - 下一节:15.10 专用附配件安装
 