游泳池给水排水工程技术规程 CJJ122-2017
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            15.11 施工安全
	15.11.1 施工安装过程所使用的热熔、电熔工具、电动切割工具等应严格遵守现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的规定,且电源线路不应与金属物捆绑。各种电动工具必须按规定接地、接零,并应设单一开关。
	15.11.2 非金属管道施工用的胶粘剂和清洁剂应符合下列规定:
	    1 胶粘剂和清洁剂等可燃物品应远离电源储存和放置。
	    2 施工操作现场不应有明火,且应通风良好。盛放胶粘剂和清洁剂的容器应随用随开。不用时应立即关闭严密,不应受潮和被脏物污染。
	    3 不应用不清洁的纤维或赤手向接管上涂刷胶粘剂和清洁剂;并应将残余在管道上的胶粘剂和清洁剂及时清除干净。
	    4 操作人员粘接操作时应佩戴防护手套和眼镜。
	    5 施工现场粘有胶粘剂、清洁剂的棉纱和材料的废弃料应在每日施工结束后及时清除。
	15.11.3 架空作业时不应在同一垂直方向出现交叉施工作业,并应采取保护措施。
	15.11.4 非金属管道严禁明火烘弯。已安装好的非金属管道不应作为拉攀和支吊架等功能使用。
		条文说明
	
    
	15.11.1 本条规定了施工安装过程中所使用的电动切割、电熔热熔工具以及其用电设备应遵守的用电安全要求,以确保操作人员的安全。
	15.11.2 为确保施工操作人员的安全,消除安全隐患,防止事故发生,本条对施工中使用连接管道用的胶粘剂、清洁剂的注意事项作出了规定。
	15.11.3 本条规定在进行架空施工作业时,为了保护施工安装操作及行走人员的安全,规定同一垂直方向不应安排同时施工安装工作。在架空作业的下方安装保护网,确保操作人员不慎落下时有安全保护措施,同时防止施工安装过程中不慎有重物落下不会伤害行人的安全。
  