C.2 管沟敷设管道保温计算


tgo——管沟内空气温度(℃);
Rgo——管沟壁的热阻[(m·K)/W];
Rt——土壤热阻[(m·K)/W];
λ——保温材料的导热系数[W/(m·K)];
Dz——保温层外径(m);
Do——管外径(m);
αw——保温层外表面对空气的放热系数[W/(㎡·K)],可取11.6W/(㎡·K);
αngo——管沟内壁空气的放热系数[W/(㎡·K)],可取11.6W/(㎡·K);
dngo——管沟内当量直径(m);
Fngo——管沟内净截面面积(㎡);
Sngo——管沟内净截面周长(m);
λgo——管沟壁的导热系数[W/(m·K)],钢筋混凝土可取1.74W/(m·K),蒸压粉煤灰砖可取0.8W/(m·K),砖可取1.1W/(m·K);
dwgo——管沟外当量直径(m);
Fwgo——管沟外横截面面积(㎡);
swgo——管沟外横截面周长(m);
λt——土壤导热系数[W/(m·K)],可取(1.2~2.5)W/(m·K);
Hgo——管沟折算埋深(m);
hgo——管沟中心埋深(m);
αk——地表放热系数,可取(12~15)W/(㎡·K)。
C.2.2 管道散热损失应按下式计算:

式中:
△Qm——管沟内第m根管道散热损失(W);
tm——管沟内第m根管道的供热介质温度(℃);
tgo——管沟内空气温度(℃);
Rbm——管沟内第m根管道保温层热阻[(m·K)/W];
L——管道长度(m);
C.2.3 管道保温外表面温度应按下式计算:

式中:
tbwm——管沟内第m根管道保温层外表面温度(℃);
tm——管沟内第m根管道的供热介质温度(℃);
tgo——管沟内空气温度(℃);
Rbm——管沟内第m根管道保温层热阻[(m·K)/W];
C.2.4 供热介质温降应按本标准公式(C.1.3)计算。