城镇供热管网设计标准 CJJ/T34-2022
C.1 架空敷设管道保温计算
C.1.1 管道散热损失应按下列公式计算:
式中:
△Q——管道散热损失(W);
t——供热介质温度(℃);
t0——管道周围空气温度(℃);
β——散热损失附加系数,应按本标准第11.2.12条的规定取值;
L——管道长度(m);
Rw——保温层外表面到空气的热阻[(m·K)/W];
Rb——保温层热阻[(m·K)/W];
V——保温外表面空气流动速度(m/s),室外可取计算季室外平均风速,室内可取0;
λ——保温材料的导热系数[W/(m·K)];
Do——管外径(m)。
C.1.2 管道保温层外表面温度应按下式计算:
式中:
tbw——管道保温层外表面温度(℃);
t——供热介质温度(℃);
t0——管道周围空气温度(℃);
Rb——保温层热阻[(m·K)W];
Rw——保温层外表面到空气的热阻[(m·K)/W]。
C.1.3 供热介质温降应按下式计算:
式中:
△t——供热介质温降(℃);
△Q——管道散热损失(W);
v——供热介质流速(m/s);
Ad——管道流通横截面积(㎡);
ρ——供热介质密度(kg/m³);
Cp——供热介质比热容[J/(kg·℃)]。

式中:
△Q——管道散热损失(W);
t——供热介质温度(℃);
t0——管道周围空气温度(℃);
β——散热损失附加系数,应按本标准第11.2.12条的规定取值;
L——管道长度(m);
Rw——保温层外表面到空气的热阻[(m·K)/W];
Rb——保温层热阻[(m·K)/W];
Dz——保温层外径(m);
αw——保温外表面对空气的放热系数[W/(㎡·K)];V——保温外表面空气流动速度(m/s),室外可取计算季室外平均风速,室内可取0;
