建筑给水金属管道工程技术标准 CJJ/T154-2020
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            B.2 薄壁不锈钢管卡凸式连接
	B.2.1 薄壁不锈钢管卡凸式连接前应对管口进行扩圆环,并应符合下列规定:
	    1 应采用专用工具在管口处扩出圆环;
	    2 扩圆环时应将推压螺母或活套法兰预先套在管材上;
	    3 辊压圆环时速度不应过快,圆环的圆度应均匀;
	    4 圆环凸起曲面高度应符合规定,且不应辊压过度。
	B.2.2 卡凸式连接不宜使用断面为三角形的橡胶密封圈,且不得使用润滑油。
	
		B.2.3 管材插入管件应到位,然后使用扳手将推压螺帽或活套法兰紧固螺栓与管件锁紧,锁紧后密封圈与圆环应完全密封。
	
		B.2.4 连接完成后应检查连接处,不得产生裂纹、裂口等现象。
  