建筑给水金属管道工程技术标准 CJJ/T154-2020
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            B.1 薄壁不锈钢管卡压式、环压式连接
	B.1.1 连接应采用专用卡压(环压)工具,并应符合下列规定:
	    1 使用的钳口型号应与管材、管件尺寸一致;
	    2 钳口应定期防锈,不得与任何金属撞击,应确保钳口各部位的完好,使用满12个月应检修;
	    3 使用电动工具卡压(环压)时,应防止淋雨,不得在潮湿的环境下使用电动工具;
	    4 液压式卡压(环压)工具,应由专人专用、专管;
	    5 卡压(环压)钳口、油缸、油泵的维修、拆卸应由经过专业培训的人员操作。
	B.1.2 薄壁不锈钢管卡压式、环压式连接应符合下列规定:
	    1 安装人员应经专业培训;
	    2 应根据施工线路计算管材长度尺寸,以确认裁切长度,并对管材进行切割;
	    3 对切割后的管端应去除毛刺,防止管端毛刺刮伤密封圈;
	    4 应将密封圈套在管材上,插入承口的底端,然后将密封圈推入连接处的间隙内;插入时不得歪斜,不得割伤、扭曲密封圈或使密封圈脱落;
	    5 插口应插到承口的底端,且插入深度应符合本标准附录E的相关规定;
	    6 应采用专用工具进行卡压(环压)连接,卡压(环压)位置应在专用工具的钳口之下,卡压(环压)时专用工具的钳口应与管件或管材靠紧并垂直;
	    7 管道公称直径大于或等于DN80的管材与管件的环压连接,还应挤压第二道锁紧槽;挤压第二道锁紧槽时,应将环压工具向管件中心方向移动一个密封带长度,再进行挤压连接;
	    8 卡压(环压)时严禁使用润滑油;
	    9 卡压(环压)专用工具的模块必须成组使用。
	B.1.3 连接后应对连接处进行检查,并应符合下列规定:
	    1 连接周圈的压痕应凹凸均匀,且应紧密,不得有间隙。
	    2 挤压部位的形状和尺寸应采用专用量规进行检查,并应符合下列规定:
	      1)卡压式连接和齿环卡压式连接形状应为六边形,并应采用六角量规进行尺寸确认;
	      2)环压式连接形状应为圆形,并可采用普通量规进行尺寸确认。
	    3 当发现连接处插入不到位时,应将接头部位切除后重新连接。
	    4 当发现连接处挤压不到位时,应先检查专用工具是否完好,如工具有损,则应进行修复,然后对挤压不到位的连接再进行一次挤压,挤压完成后应再次用量规进行检查确认。
	    5 当与转换螺纹接头连接时,应在旋紧螺纹到位后再进行挤压连接。
  