建筑给水金属管道工程技术标准 CJJ/T154-2020
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            B.3 薄壁不锈钢管法兰连接
	B.3.1 法兰应采用标准规格的法兰。
	B.3.2 法兰可采用平焊钢法兰或卡箍法兰。
	B.3.3 法兰密封材料应采用衬垫橡胶止水衬垫。
	B.3.4 法兰应采用不锈钢材质。紧固件宜采用S30408(SUS304)螺栓,S31608(SUS316)螺母,并在螺栓上涂抹润滑剂;紧固件也可采用碳钢材质,但应与不锈钢法兰用塑料垫圈隔开。
	B.3.5 螺母应在法兰的同一侧,并应对称、均匀拧紧。拧紧后的螺栓宜高出螺母外2个丝扣,且不应大于螺栓直径的1/2。
		条文说明
	
    B.3.4 不锈钢法兰在用紧固件紧固时,会因应力腐蚀造成不锈钢螺栓与不锈钢螺母啮合在一起而无法拆卸。国内采用的方法是改用碳钢材质的螺栓、螺母,但碳钢材质的紧固件会和不锈钢法兰产生电位差腐蚀,还要采取相应的技术措施。从格兰富公司、中韩杜科公司了解到,外资企业采取的办法是螺栓采用SUS304材质,螺母采用SUS316材质,并在螺栓外涂抹一层润滑剂,即可有效防止紧固件锈蚀问题。
  