消防员电梯制造与安装安全规范 GB/T26465-2021
5.11 轿厢和层站的控制装置
5.11.1 轿厢和层站的控制装置以及相关的控制系统,不应登记因热、烟、水和湿气影响所产生的错误信号。
消防员入口层应设置轿厢位置指示器。
5.11.2 轿厢控制装置、轿厢内的位置指示器、消防员入口层的位置指示器以及消防员电梯开关,应至少具有GB/T4208规定的IPX3等级的防护。
消防员入口层之外的所有层站控制装置和层站指示器,应至少具有GB/T4208规定的IPX3等级的防护,除非这些装置在消防员电梯开关处于位置“1”时通过电气方式被断开。
5.11.3 在阶段2,应通过操作轿厢内的按钮或键盘控制消防员电梯的运行,键盘应符合GB/T24477规定的尺寸要求并且为按钮型。按钮应显示呼梯信号已被登记,其他的操作系统都应变成无效状态。轿厢有两个入口时,按钮的布置应符合5.8.9的要求。
5.11.4 在消防员电梯轿厢内,除正常的楼层标志外,在轿厢内消防员入口层的按钮之上或其附近,还应设有清晰的消防员入口层的指示,该指示应采用附录G规定的标志。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:5.10 供电转换和中断
- 下一节:5.12 消防服务通信系统
