消防员电梯制造与安装安全规范 GB/T26465-2021
5.10 供电转换和中断
供电转换完成后,消防员电梯应在1min内进入服务状态。如果消防员电梯需要移动来确定轿厢的位置,则应向着消防员入口层运行不超过一个楼层,并显示轿厢所在位置。