消防员电梯制造与安装安全规范 GB/T26465-2021
5.12 消防服务通信系统
5.12.1 消防员电梯应有交互式双向语音通信的对讲系统或类似的装置,当消防员电梯处于阶段1和阶段2时,用于消防员电梯轿厢与下列地点之间通信:
a)消防员入口层。轿厢和消防员入口层的通信应在阶段1和阶段2一直保持有效,且无需按压控制按钮。
b)消防员电梯机房或无机房电梯的紧急和测试操作屏处。只有通过按压通信装置上的控制按钮才能使传声器有效。
c)其他可选的通信位置,例如监控中心,见0.3d)。只有通过按压通信装置上的控制按钮才能使传声器有效。
5.12.2 轿厢内和消防员入口层的通信装置应是内置式传声器和扬声器,不能用手持式电话。
5.12.3 通信系统的线路应敷设在井道内。