2020年度杭州市勘察设计综合检查施工图设计常见问题及质量通病
(四)排水
17、排水横管连接的大便器超过 5 个或连接 4 个及以上卫生器具且长度大于 12m 时应按照规范要求设环形通气管;GB50015-2019-4.7.3 18、喷淋末端试水排水立管底部应间接排放。
19、排水系统图中,排水立管与专用通气立管之间的 H 管接管点位置,环形通气管和通气立管的连接,结合通气管的设置不满足规范要求。GB50015-2019-4.7.7。
20、上层屋面雨水排至下层屋面时排水管底部应采取防冲刷措施。
21、住宅污废水立管检查口宜每层设置。GB50096-2011-8.2.8。
22、污废水立管的水平转向管埋设在住户套内的垫层里,不合理。
23、隔油提升设备机房应采取排水措施。
24、排水管道穿楼板和墙体应预埋套管,不能预留孔洞,参《建筑 机电工程抗震设计规范》。
26、排水系统最低排水横支管距立管底部距离不满足规范要求。GB50015-2019-4.4.11。
27、清扫口的设置应满足 GB50015-2019-4.6.3,4.6.4 的要求。
28、幼儿园厨房含油废水应经过隔油处理方可接入该地块污水管网。
29、洗衣房应设置地漏,宜采用网筐式。
