2020年度杭州市勘察设计综合检查施工图设计常见问题及质量通病
(三)给水
10、地下车库,垃圾房等冲洗龙头或绿化用水龙头前应加设真空破坏 器,且应正确安装真空破坏器。GB50015-2019-3.3.10.4,3.5.9
11、给水均由市政直供,应复核经倒流防止器后的压力能否满足顶层用水器具要求的最低工作压力。GB50015-2019-3.2.12。
12、空气源热水系统水箱进水管上应增加防污染措施。GB50015-2019-3.3.7.3。
13、化学实验室应加设紧急冲洗水嘴,进水管应采取减压措施,化学实验室给水水嘴及紧急冲洗水嘴压力应满足《中小学校设计规范》GB50099-2011 第 10.2.5 条要求。
14、生活水箱进出水管布置不得产生水流短路,必要时应设导流装置。GB50015-2019-3.3.18.3。
147、热水管、空气能热媒管宜采用金属管材,设备机房内的管道不应采用塑料管,GB50015-2019-6.8.2;塑料管与热水器连接应有不小于 0.4m 金属管过渡。
148、给水进户管与排水排出管的净距不得小于 1.0m。GB50015-2019-3.6.10。
15、 幼儿园热水采用的防烫伤措施未落实到位。
16、公共卫生间楼层支管起端应设置阀门。GB50015-2019-3.5.4.1。
