2020年度杭州市勘察设计综合检查施工图设计常见问题及质量通病
(五)雨水及海绵城市设计
30、建筑屋面雨水排水工程应按 GB50015-2019-5.2.5,5.2.11 执行。
31、小区排水管道的排水设计重现期应按 3~5 年。GB50015-2019-5.3.12。
32、下沉庭院的雨水排水重现期应满足规范要求,复核排水泵的排水能力。GB50015-2019-5.3.12,5.3.19。
33、屋面楼梯间入口宜设置挡水设施。
34、地下室雨水回用系统设计深度不够,未见处理机房,应补充相关设计参数,处理工艺流程及配合土建做好相应进出水管的预埋。
35、雨水蓄水池总容积不应超过 3 天的绿化浇洒等用水量。
36、设计应提供海绵设计总平面图,海绵总图中应明确年径流总量控 制率和 SS 去除率及各调蓄设施的位置及面积等参数。
