2020年度杭州市勘察设计综合检查施工图设计常见问题及质量通病
(二)总图
7、未提供室外消防给水总图。
8、消防总图中地下室出入口附近处应增加室外消火栓。GB50974-2014-7.3.4。
9、室外消火栓与水泵接合器间的间距不满足规范应 5~40 米的要求, 未标注室外消火栓与建筑物和道路边的间距。GB50974-2014-5.4.7,7.2.6。
8、消防总图中地下室出入口附近处应增加室外消火栓。GB50974-2014-7.3.4。
9、室外消火栓与水泵接合器间的间距不满足规范应 5~40 米的要求, 未标注室外消火栓与建筑物和道路边的间距。GB50974-2014-5.4.7,7.2.6。