自动喷水灭火系统 第5部分:雨淋报警阀 GB5135.5-2018
附录A (规范性附录)水力摩阻试验方法
水力摩阻试验按下述方法进行:
a)使用经过标定的标准喷嘴来保证试验管路中水流量,压差测量仪表的取压口分别设在被试阀门的系统侧和供水侧,压差测量和喷嘴前压力测量的精度应不低于±2%;
b)调节喷嘴前压力使试验管路中水流量达到表1中的要求,从压差测量仪表直接测出雨淋报警阀的两取压口之间试验管路的总压力损失;
c)用公称直径相同的直管段代替被试阀门,从压差测量仪表测出两取压口之间试验管路在相同流速下的压力损失;
d)从雨淋报警阀和两取压口之间试验管路的总压力损失中减去两取压口之间试验管路的压力损失,即可得出雨淋报警阀的水力摩阻。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:10 包装、运输、贮存
- 下一节:没有了
