自动喷水灭火系统 第5部分:雨淋报警阀 GB5135.5-2018
10 包装、运输、贮存
10.1 包装
10.1.1 雨淋报警阀在包装箱中应单独固定。
10.1.2 产品包装中应附有使用说明书和合格证。
10.1.3 在包装箱外应标明放置方向、堆放件数限制、贮存防护条件等。
10.2 运输
雨淋报警阀在运输过程中,应防雨减震,装卸时防止撞击。
10.3 贮存
雨淋报警阀应存放在通风、干燥的库房内,避免与腐蚀性物质共同贮存,贮存温度应在-10 ℃~40 ℃。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:9 标志、使用说明书
- 下一节:附录A (规范性附录)水力摩阻试验方法
