【已废止】消防电子产品 环境试验方法及严酷等级 GB16838-2005
4.3 低温(运行)试验
4.3.1 目的
检验产品在低温环境下正常工作的能力。
4.3.2 试验方法
试验方法按GB/T 2423.1-2001中试验A:低温试验方法进行。
本试验采用温度渐变方式,对散热试验样品应采用试验Ad,对非散热试验样品应采用试验Ab。 在条件试验过程中试验样品应接通电源并处于正常监视状态。功能检测通常在条件试验的最后半小时进行,并在恢复期结束后再进行一次。
4.3.3严酷等级(见表4)

4.3.4试验设备
试验设备应符合GB/T 2423.1相关规定。