【已废止】消防电子产品 环境试验方法及严酷等级 GB16838-2005
4.4 低温(耐久)试验
4.4.1 目的
检验产品承受长时间低温作用的能力。
4.4.2 试验方法
试验方法按GB/T 2423. 1-2001中试验A:低温试验方法进行。本试验采用非散热试验样品试验(即试验Ab)。如果温度突变对试验样品没有损害,也可以采用试验Aa。在条件试验过程中试验样品处于非通电状态,功能检测在条件试验恢复期结束后进行。
4.4.3 严酷等级(见表5)

4.4.4 试验设备
试验设备应符合GB/T 2423.1相关规定。