【已废止】消防电子产品 环境试验方法及严酷等级 GB16838-2005
4.2 高温(耐久)试验
4.2.1 目的
检验产品承受长时间髙温老化作用的能力。
4.2.2 试验方法
试验方法按GB/T 2423.2-2001试验B:髙温试验方法进行。
本试验采用非散热试验样品试验(即试验Bb)。如果温度突变对试验样品没有损害,也可以采用试验Ba。在条件试验过程中试验样品处于非通电状态。功能检测在条件试验恢复期结束后进行。
虽然在条件试验过程中试验样品没有通电运行,但本试验要求应为样品提供短暂记忆存储器备用电池,以便在条件试验过程中存储器的内容不丢失。
4.2.3 严酷等级(见表3)
试验设备应符合GB/T 2423, 2-2001第4章的规定。