【已废止】消防电子产品 环境试验方法及严酷等级 GB16838-2005
4.1 高温(运行)试验
4.1.1 目的
检验产品在高温环境下正常工作的能力。
4.1.2 试验方法
试验方法按GB/T 2423. 2中试验B:高温试验方法进行。
本试验采用温度渐变方式,对散热试验样品应采用试验Bd,对非散热试验样品应采用试验Bd。
在条件试验过程中试验样品应接通电源并处于正常监视状态。功能检测通常在条件试验的最后半小时进行,并在恢复期结束后再进行一次,对某些类型的产品(例如感温、感烟火灾探测器)允许其功能检测在特定的标准检验设备中进行。
4.1.3 严酷等级(见表2)
4.1.4 试验设备
试验设备应符合GB/T 2423.2的相关规定。
- 上一节:4 试验方法及严酷等级
- 下一节:4.2 高温(耐久)试验