自动喷水灭火系统 第11部分:沟槽式管接件 GB5135.11-2006
7.12 耐水冲击试验
如图3所示,试件将承受从0到额定工作压力(最小1.2MPa)的20000次水冲击压力作用,频率为1次/s。水冲击试验后,再按照7.5的规定进行试验,试验结果应符合6.16的规定。