自动喷水灭火系统 第11部分:沟槽式管接件 GB5135.11-2006
7.11 无密封圈泄漏试验
将试样按图1连接好,但撤掉密封圈。将试样充满水,排除管路内空气(由于接头渗漏,因此尽量做到)。试样管路内压力升到0.2MPa,并保持2min,利用合理方法收集从试样接头处渗漏出的水。至少要对最大和最小型号的接头进行以上试验试验结果应符合6.15的规定。