自动喷水灭火系统 第11部分:沟槽式管接件 GB5135.11-2006
7.13 抗振动试验
从试样中选取最小口径的沟槽接头进行振动试验。试件与管路的安装如图2所示,试验管路的单管长度为305mm。将连接好的管路一端固定在机械振动台的水平工作台上,沟槽接头和另一段管路向外伸出振动试验台,振动平面为垂直振动,试验要求如表6所示。在振动试验前,将试验管路内加压至0.70MPa。振动试验结束后,进行耐压强度试验,结果应符合6.17的规定。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:7.12 耐水冲击试验
- 下一节:7.14 耐火性能试验
