【已作废】自动喷水灭火系统 第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头 GB5135.9-2006
6.19 动态热性能
6.19.1 按7.18.1规定的方法进行试验,在A向和B向方位进行试验,RTI值应为(28±8)(m•s)0.5,在C向方位进行试验,RTI值应不大于138(m•s)0.5。
6.19.2 按7.18.3规定的方法进行试验确定传导系数C,传导系数C不应超过1(m/s)0.5。
6.19.2 按7.18.3规定的方法进行试验确定传导系数C,传导系数C不应超过1(m/s)0.5。