【已作废】自动喷水灭火系统 第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头 GB5135.9-2006
6.18 耐环境温度性能
按7.17规定的方法进行试验,ESFR喷头应无破损。试验后所有的ESFR喷头进行密封试验应符合6.3.1的规定,一半的试样进行静态动作温度试验,应符合6.6的规定。其余的试样进行动态热试验(取A向或B向中能产生较大RTI值者),RTI 应为(28±8)(m•s)0.5。