【已作废】自动喷水灭火系统 第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头 GB5135.9-2006
6.20 耐氨应力腐蚀性能
按7.19规定的方法进行试验,ESFR喷头不应断裂、脱层和损失。本项试验后,半数喷头试样进行密封试验应符合6.3.1的规定,其余试样进行动态热试验(取A向或B向中能产生较大RTI值者),RTI 值应为(28±8)(m•s)0.5。