【已作废】民用建筑太阳能热水系统应用技术规范 GB50364-2005
6.9 水压试验与冲洗
6.9.1 太阳能热水系统安装完毕后,在设备和管道保温之前,应进行水压试验。
6.9.2 各种承压管路系统和设备应做水压试验,试验压力应符合设计要求。非承压管路系统和设备应做灌水试验。当设计未注明时,水压试验和灌水试验,应按现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB 50242 的相关要求进行。
6.9.3 当环境温度低于 0℃进行水压试验时,应采取可靠的防冻措施。
6.9.4 系统水压试验合格后,应对系统进行冲洗直至排出的水不浑浊为止。
条文说明
6.9 水压试验与冲洗
6.9.1 为防止系统漏水,本条对此加以强调。
6.9.2 本条规定了管路和设备的检漏试验。对于各种管路和承压设备,试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应按现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB 50242 的相关要求进行。非承压设备做满水灌水试验,满水灌水检验方法:满水试验静置 24h ,观察不漏不渗。
6.9.3 为防止系统结冰冻裂,本条特作强调。
6.9.4 本条强调了系统安装完毕应进行冲洗,并规定了冲洗方法。