【已作废】民用建筑太阳能热水系统应用技术规范 GB50364-2005
6.8 电气与自动控制系统
6.8.1 电缆线路施工应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB 50168 的规定。
6.8.2 其他电气设施的安装应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50303 的相关规定。
6.8.3 所有电气设备和与电气设备相连接的金属部件应做接地处理。电气接地装置的施工应符合现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB 50169 的规定。
6.8.4 传感器的接线应牢固可靠,接触良好。接线盒与套管之间的传感器屏蔽线应做二次防护处理,两端应做防水处理。
条文说明
6.8 电气与自动控制系统
6.8.1 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB 50168 规范了各种电缆线路的施工,限于篇幅,这里引用该标准。
6.8.2 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50303 规范了各种电气工程的施工,限于篇幅,这里引用该标准的相关规定。
6.8.3 从安全角度考虑,本条强调所有电气设备和与电气设备相连接的金属部件应做接地处理。本条强调了电气接地装置施工的质量。
6.8.4 在实际应用中,太阳能热水系统常常会进行温度、温差、压力、水位、时间、流量等控制,本条强调了上述传感器安装的质量和注意事项。